风量测试方法?


如果管道出口方便测量就在出口测量,用皮托管加上手持微压计来测量,得到差压,并另外记录温度。用差压来计算流速,然后用流速计算流量。如果管道出口不方便测量那么就在管道上开孔做测量孔测量。
注意:
1、如果管道截面积较大,要用网格法,多点测量;
2、测量装置也可以用热式的风速计,甚至有的风速计事先输入好截面积等常规参数,可直接显示风量。
5.3.3额定风量和全压
    在规定的试验工况下,风量实测值不低于额定值的95%,全压实测值不低于额定值的88%。
5.3.4机组在表4规定的试验工况下,功率实测值应不超过额定值10%。
5.3.5漏风率
    机组内静压保持700Pa时,机组漏风率不大于3%。用于净化空调系统的机组,机组内静压应保持l 000 Pa,洁净度低于1 000级时,机组漏风率不大于2%;洁净度高于等于1 000级时,机组漏风率不大1%.
如果是试验性质的测量如下:
管道出口如果有条件就在出口测量,用皮托管+手持微压计来测量,得到差压,并另外记录温度。用差压来计算流速,然后用流速计算流量。

如果管道出口不方便测量(例如火电锅炉风量)那么就在管道上开孔做测量孔测量(一般都有预留的测量孔,电科院做试验时候装的或者流量测量装置厂家预留的)。

另外:
1、

风速仪的测量方法有那些呢?


风速探头为敏感部件,当一恒定电流流过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势互相抵消,使输出信号为零,仪表指针也相应指于零点。若风速探头端部的热敏感部件暴露于空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量指示仪表系统放大并推动电表,由指针示值即可读出被测风速大小。
热敏风速仪

  (1)将仪器水平放好,使直键开关处于原位(向上)。

  (2)调节电表机械零点,使表针指于零位。

  (3)将探头测杆垂直向上放置,使其热敏感部件全部按入测杆管内,并将风速探头之插头插入“探头”插座。

  (4)按下“电源”直键(左起第一)调节“放大器调零”,电位器使指针指于零点。

  (5)按下“1m/s”直键开关(左起第二)调节“零点调节”电位器使指针指于零点。

  (6)预热十分钟,并重复上述步骤,方可进行测量。

  (7)低风速段(0.05~1m/s)经预热,校准后,可将风速探头测杆端部热敏感部件拉出,使其暴露于被测气流中,注意使测杆垂直,并使其有顶丝一面对准气

怎样用测风仪测量换气扇的风量


测风仪本身是有一个小风扇的,
通过换气扇的风,
作用在小风扇上,
通过转换来测量。


空调风系统的风量怎样检测空调水系统的水流量怎样检测?供冷(热)量怎样检测?空调风系统的风量怎样检测