请问万能转换开关如何接线
LW5系列万能转换开关,想接入3个电流表,1个电压表,分Uab,Ubc,Uac,04个挡,用于选择应显示的电压.



输出接头一般是六个,其接法大多数接法是三角形接法与双星形接法(就是三角形接法时是一种转速,双星形接法时又是一种速度)。
因此,选用万能转换开关时最好选用三档开关,一档高转速,另一档低转速,还有一档是停止。所以在电机用三角形接法时使用一组开关触点(三对),在这一当时这一组开关接通就行。当电机用双星形接法时,1、2、3仍然接电源,4、5、6短接。
1、电容手动投切,打到不同挡位,投切电容。上面一排表示"档位",圆圈和里面的阿拉伯数字表示接线端子,如打到"5"档,有5个"实心点"投切5组电容。
2、盘面控制和远程控制之间转换如下图,这里原理图看“实心点”的位置。有两种控制方式,一种是盘面手动控制,即箱体上的按钮控制,一种是远程DDC控制。



扩展资料:
电气原理图的详解:N零线,R1、S1、T1为三相进线电源,QF为空气开关,FR1为低速运行热继电器,FR2为高速运行热继电器,KM1为低速运行接触器,KM2为高速运行接触器,KM3为封星接触器,辅助触点的型号是F4-22,KT为时间继电器,KA为中间继电器,3M为三相异步电动机。
万能转换开关LW26-20控制双速电机控制原理是把万能转换开关控制用作命令主开关指令中间接