桥架跨接线连接方法?
桥架跨接线连接方法:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
连接注意事项:
1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
4.螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
5.注意转弯处支架的设置。
由于桥架的金属支撑悬挂结构不符合国家关于电气设备的接地标准,所以要用跨接地线连接。镀锌桥架可以省略,漆面的桥架必须有跨接地线。
电线桥架之间的软连接一般是通过紫铜编织线和镀锡铜编织线等来实现的;桥架的接头的地连接是要用软铜排连的作用:第一,防雷。第二,对电力线的监测。若电力线出现断路上边的信号线的电场发生变化,监控室或监控设备就能做出相应的动作。
定制跨接线首先确定三要素,分别是长度、宽度、孔径。然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。
桥架无跨接线端子,怎么接跨接线
桥架无跨接线端子,接跨接线连接方法:
1、绕圈圈可以使跨接线不容易断,当然,最好使用编copy织铜线;
2、两节桥架连接处需要跨接,桥架一般都是两米一节。只需要在桥架一边进行跨接。
3、可以采用铜编织线6平方的zhidao,用铜开口线鼻子按所需长度下料两边用线鼻子砸死,挂锡就可以了。
桥架无跨接线端子,怎么接跨接线
桥架无跨接线端子,接跨接线,监理要我们锡焊连接。有相关规范吗
桥架无跨接线端子,接跨接线连接方法:
1、绕圈圈可以使跨接线不容易断,当然,最好使用编织铜线;
2、两节桥架连接处需要跨接,桥架一般都是两米一节。只需要在桥架一边进行跨接。
3、可以采用铜编织线6平方的,用铜开口线鼻子按所需长度下料两边用线鼻子砸死,挂锡就可以了。
法兰跨接线怎么做
电器商店有卖这种编制电线的,如果买不到可以根据法兰螺丝的大小购买相应孔径的铜线鼻子,然后根据两法兰之间的距离用黄绿色铜导线(导线的截面积要根据施工规范定)连接起来(要留有余量) ,然后连接处挂锡。在一种方法就是到电器商店买一种铜排,根据连接螺丝选择铜排宽度,根据导线截面积选择厚度,根据法兰大小选择长度,两头钻孔即可使用。
安装规范可以到气象局防雷中心或者建筑监测站获取。