爱生活
标题:
柱钢筋的加密区怎么算的,柱子加密区长度怎么算
[打印本页]
作者:
123
时间:
2023-1-18 18:36
标题:
柱钢筋的加密区怎么算的,柱子加密区长度怎么算
柱钢筋的加密区怎么算的
柱钢筋的加密区是指柱子箍筋间距的加密
柱子的箍筋间距是根据柱子的受力情况计算出来的,但有些段位箍筋的间距会加密
柱加密区的一般规定:
一,首层柱箍筋加密区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层):
1. 下部箍筋加密区长度取1/3柱子净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米;
2. 上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值;
3. 梁柱交接处柱子箍筋加密。
4.如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密。
二、二层及以上柱箍筋加密区:
上部箍筋加密区长度取500mm,柱长边尺寸,1/6净高三者中的最大值;
下部同上部加密区。
梁柱交接处柱子箍筋加密。
4 .如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密。
构造柱加密区怎么算呀
刚刚搞造价,什么都不会,书上的公式也不能明白,最好有例题(有图有真相)谢谢
构造柱箍筋加密区是在搭建部位或是搭建柱子的上下500毫米以内范围。
构造柱之所以要加密主要是为了增加构造柱的搭接整体性,这也是做到的抗震要求。但框架结构的构造柱是不需要加密的,而砖混结构的构造柱则是需要进行加密的,这是为了增加柱子的稳定性。
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。
抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
扩展资料:
构造柱的设置规范:
1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。
5、当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。
参考资料来源:
参考资料来源:
柱钢筋的加密区怎么算的?
建筑工程
一、柱纵筋1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度二、柱箍筋1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-103G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
框架柱箍筋的加密区与非加密区怎么算长度
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
6.3.9 柱的箍筋配置,尚应符合下列要求:
1
柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;
3)刚性地面上下各500mm;
4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
欢迎光临 爱生活 (https://ish.ac.cn/)
Powered by Discuz! X3