爱生活

标题: 线槽90度弯头怎么做,有图最好,线槽90度怎么做 [打印本页]

作者: 123    时间: 2023-1-19 06:33
标题: 线槽90度弯头怎么做,有图最好,线槽90度怎么做

线槽90度弯头怎么做,有图最好


线槽90度弯头制作方法:自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。
线槽安装:
1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。

常见线槽种类:
绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽)。
线槽国际认证:UL 美国电气认证 CSA加拿大标准认证 CE 符合欧洲低电压设备认证 DVE 德国电气电子资讯检验认证 ROHS 国际环保认证。
以上内容参考:



40x15cm线槽怎么做90度弯


方法与步骤如下:
步骤1、在40×15cm的线槽上画一条45度的斜线,如下图:

步骤2、沿着这条斜线,把线槽锯段,如下图:

步骤3、如下图拼接,接缝处用胶粘上或焊上:

扩展资料:
线槽用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。
根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
线槽安装:
1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8、非镀锌电缆线槽间连接




欢迎光临 爱生活 (https://ish.ac.cn/) Powered by Discuz! X3