S7-300模拟量最大值对应的数字量27648是怎么来的


美国人的习惯是模拟量满量程对应32000,与16位最大正数32767相比,裕量很小,模拟量稍微超出满量程一点就可能超过32767,那就出大事了!转换值变成负数了。
27648与32767相比,有大约15%的裕量,比32000“保险”一些。27648=16#6C00,在十六进制数中是个比较特殊的数。


扩展资料:
在处理模拟量时,有一个很重要的关系,就是经过模数转换后得到的数值与生产过程中物理量的工程单位值之间的关系,因为我们真正关心的是工程单位值。
当然,通过对传感器、变送器输入、输出之间的关系以及表8~7给出的关系,可以计算PIW中的数值所对应的工程单位实数值。在这个计算中27648是一个很重要的数。
从表8-7中可以看出,满量程就对应27648。为实现这种转换,系统提供了FC105并且把它放在标准库(Standard Library)里,供用户调用。
[例8-1] 采用SM331(6ES7-331-7KF02-0AB0)的0通道测量流量信号,采用两线制4~ 20mA电流变送器,量程为0~1000m³/h,模块的量程调节块设定在D位置。该模块安装在中央机架的6号槽位,地址为288。比例变换后的输人数据存储在MD100中。
用STEP 7组态后,编程时,在“Libraries”中选择“Standard library”,然后选择“TI-S7 Con

S7里模拟两采集经常用到一个27648是怎么来的?
27648是1024的27倍,32768是1024的32倍?这跟数据类型有关?



应该是 ,我觉得


标准的模拟量信号经S7-1200模拟量输入模块转换后,其数据范围为?


2的15次方为32768,那么模拟量最大值对应的数字量27648是怎么来的?
下面是我的回答:美国人的习惯是模拟量满量程对应32000,与16位最大正数32767相比,裕量很小,模拟量稍微超出满量程一点就可能超过32767,那就出大事了!转换值变成负数了。
   27648与32767相比,有大约15%的裕量,比32000“保险”一些。27648=16#6C00,在十六进制数中是个比较特殊的数。

浅谈西门子S7-1200PLC的模拟量转换,附实例演示



西门子s7-300中16384,27648,32767各是什么意思呀
西门子s7-300中16384,27648,32767各是什么意思呀能详细的解释下吗



32767是数据溢出的数据,连线断路,零电位和模块的不等。