电力线路用经纬仪怎么看弧垂


根据你测量的情况与采用的观察方法来确定仪器的位置。观察方式一般有等长法、异长法、角度法(分档端、档内、档外)。等长法观测弧垂从观测档两侧架空线悬点垂直向下量取选定的弧垂观测值,绑上弧垂板,调整架空的拉力,当架空线与弧垂板相切时,中间弧垂即为施工要求的弧垂。异长法观测弧垂采用异长法观测弧垂时,选择一侧悬挂点弧垂板绑扎点的距离a值,(a≠f,使视线切点尽量靠近弧垂最低点)。根据关系式:√a+√b=2√f,角度法(分档端、档内、档外)根据这三种的名称就知道仪器架设在什么位置了


10Kv电力架空线路弧垂怎么计算?
需要弧垂表及计算公式



一、临界温度法
若在某一温度,导线自重所产生的弧垂与最大垂直比载(有冰无风)时的弧垂相等,则此温度称为临界温度,用tc表示。
在临界温度的气象条件下比载g=g1,温度t=tc,相应的弧垂;在最大垂直比载的气象条件下,比载g=g3,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,相应的弧垂;
式中tc—临界温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;σ3—覆冰无风时的导线应力,MPa;α—导线温度线膨胀系数,1/℃;E—导线的弹性系数,N/mm2;g1—导线自重的比载, N/m.mm2;g3—导线覆冰时的垂直比载,N/m.mm2。
将计算出的临界温度tc与最高温度tmax相比较,当tmax>tc时,最高温度时的弧垂f1为最大弧垂;当tmax<tc时,覆冰时的弧垂f3为最大弧垂。

二、临界比载法
如果最高温度时导线的弧垂与某一比载在温度t3下所产生的弧垂相等,则此比载称为临界比载,用gc表示。
在最高温度气象条件下,比载g=g1,温度t=tmax,应力σ=σ1,弧垂。
在临界比载气象条件下,比载g=gc,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,弧垂 。由临界比载定义可知: 由临界比载定义可知:f1=f3;
式中gc—临界比载,N/m.mm2;tmax—最高温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;g1—导线自重的比载,N/m.mm2;σ1—最高温度、比