防火阀怎么接线
防火阀怎么接线中间两根接?不



常开防火阀应该怎么接线








这个防火阀怎么接线,模块出来24V和反馈线,接几号端子


信号线、电源线接到输入输出模块上,从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
24V电源输出接1/2端子,用于驱动电磁铁开启防火阀,反馈接5/6端子,适用于常闭防火阀,采用单输入输出模块控制,在接到信号后启动,开启后输出无源常开反馈信号。
防火阀一般分为两种:
一种只输出动作信号(像70°防火阀)这种防火阀的模块只需要信号线加反馈线;
还有一种需要给予控制信号并动作后反馈信号(像280°防火阀等)这种阀的模块需要信号线加电源线(电源线是为了远程电动打开阀门)另外还有阀门至模块的反馈线。

扩展资料:
(1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。
(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁。