三相电表的接法?,三相表怎么安装

[复制链接]

14万

主题

14万

帖子

-134万

积分

限制会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-10-28 15:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

三相电表的接法?


首先我们介绍第一种接线方法
第一种接线方法:三相电源进1---4----7,出线:2--5----8。零线进10 10出。

实物图:对照上面的接线图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。

第二种接法:互感器

接线图:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大电流变成小电流再通过电表来计量。

接线图解:注意147和258之间没有连接片,147分别接三个互感器的S1端,369接互感器的S2端,ABC三条火线从互感器的P1面穿过,三个互感器的S2连一起接地。

总结:三相表无论是直接接线方法,还是带互感器我们接线的时候选择一根线一根线的接线,首先接进线,在接触器出线。






三相电表怎么接线啊?
是7个接线孔的那种,100A的直接的怎么接线,车床铣床计量能用吗?



三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

三相电表的工作原理
三相四线有功、无功电度表该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静平衡较准,其轴承是带有防震弹簧的双宝石结构,阻尼元件采用铝钴34磁钢,并用热磁合金片捉温度补偿。电度表由电压,电流元件合成产生-移进磁场,使圆盘在其作用下转动,圆盘转速正比可负载电流的大小,达到计量电能的目的。
以上内容参考:



三相四线电表接线图


三相四线电表接线图如下:


A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。
C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。
N黑线一般代表零线,直接接入10号口。
安全注意事项
1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。
2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。
3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。
4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。
5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。