压力控制器怎么调图解
家用水泵压力控制器调法如下:
1、首先应该断开电源,打开压力罐底部的排污阀,放水至不流水,拧下压力控制器,继续放水,直到水全部放完,然后关闭排污阀,装上压力控制器,一定要密封好,不能漏气,接上电源,就OK了。
2、水泵压力控制器的工作原理:工作介质(油、气体、水)直接作用在金属膜片上,通过金属膜片的变形量来反映工作介质的压力大小,同时输出检测信号或控制信号。
3、水泵压力控制器一般是采用金属316L膜片式的传感器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。水泵压力控制器的调校方法。
4、将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,其操作步骤:打开盖板,旋松锁紧器。顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
5、旋紧锁紧器。将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤:打开盖板,旋松锁紧器。
6、逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。旋紧锁紧器。
水泵压力控制器怎么调节
水泵压力控制器的调节:首先把控制器的盖板打开,用一根导线将接入端子板和万用表连好;2、接着顺时针旋转调节螺杆,调节设定值,下切换值1.5MPa,下切换值0.5MPa,直到触点停在1.5MPa的位置或者0.5MPa的位置;3、最后就可以将锁紧器旋紧固定好,进行压力大小的调节操作即可。
水泵压力控制器如何调节
一.将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,其操作步骤:
1.打开盖板,旋松锁紧器。
2.顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
3.旋紧锁紧器。
二.将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤:
1.打开盖板,旋松锁紧器。
2.逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
3.旋紧锁紧器。
水泵压力控制器的原理
水泵压力控制器的工作介质(油、气体、水)直接作用在金属膜片上,通过金属膜片的变形量来反映工作介质的压力大小,同时输出检测信号或控制信号。水泵压力控制器一般是采用金属316L膜片式的传感器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。
燃气锅炉如何用压力控制器调节大小火?
一般需要3个压力控制器,操作方法如下:第一个为火力调节;例如设定0.5MPa转小火,0.4MPa启炉,可调节压力控制器螺栓difference(回差)为1,range(设定值)设为5。第二个为停炉压力,设定为diffe调到最小,range调到6(0.6MPa)。第三个为超压报警,设定在0.7Mpa左右。提示:在压力控制器调整过程中一定要先调回差,再调量程。
水泵压力控制器如何调节?
将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
水泵压力控制器的工作原理:工作介质(油、气体、水)直接作用在金属膜片上,通过金属膜片的变形量来反映工作介质的压力大小,同时输出检测信号或控制信号。
扩展资料:
功能
采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;采集供电设备状态、泵站安防报警状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。
存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。
人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。
控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。
|