电流互感器与电流表的接线方法
电流互感器是测量交流电流的,与电流表连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。
如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某一相电流时,其余两相电流互感器的短路状态。
如果是测量单相电源的电流,电流互感器与电流表的连接,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,同样是可以不分头、尾的。
电流互感器和电度表的接法?
不知你想用三相电度表还是单相电度表接线图。
带电流互感器三相电度表接线图
带电流互感器的单相电度表接线图
电流互感器和电度表的接法
三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。
选件及接线要求:
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图:
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图:
扩展资料
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用[1] 。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数 |