年雨水收集量如何计算


你这问题问的太泛泛了
收集方式神马的都没说
那就算方法就多了
首先如果你全收集,那么我可以这么算
汇水面*径流系数*年折减系数(年折减系数是一些不产流的雨水还包括雪水等),如果你是地面收集还要减去蒸发量,如果你是地下贮存,可以不考虑蒸发。另外你有没有出气弃流?如果有你要抛出弃流量。
另外你是不是部分收集?南方很多地区雨水量大,不可能全部收集,那么就要考虑你的池子容积,如果超过你的设计重现期,那么就按满池计算,如果不辍过重现期的雨水则按对应降雨量计算就可以了(对应的回水面积)同样要考虑蒸发和弃流问题。





雨水量的计算方法


雨水的降落量用自记雨量计(见图测录。雨水径流量可以用设在渠道或管道内的流量计测录,也可以从雨水降落量推算。推算的方法有多种。雨水管道的汇水面积一般不大,故设计流量的确定常用估算小汇水面积径流量的方法。一般采用推理公式: 雨水量
Q=сFq=167сFi
式中Q为雨水管道设计流量(升/秒);с为径流系数(雨水径流量和降落量的比值);F为汇水面积(公顷);q为设计暴雨强度,以单位面积降雨流量计〔升/(秒·公顷)〕;i为设计暴雨强度,以降雨深度计(毫米/分)。排水管道常分段设计。雨水管道设计段的汇水面积 F可从雨水管道系统平面图上求得。径流系数 с根据地面状况和经验数据确定,屋面、路面、场地等铺砌地面可采用0.8或0.9,绿地可采用0.1或0.15,一般按设计规范采用。由于影响径流系数的因素很多而复杂,故其数值精度不高。
设计暴雨强度根据当地降雨记录选用。限于经济条件,不能采用历史上曾出现的最大值。常先把自记雨量计记录归纳为暴雨曲线或公式,然后根据设计条件确定设计段的暴雨强度。常用公式为式中 t为降雨历时(分);p为重现期(年);A、A1、b、C、n为与地区气象条件有关的参数。可以看出,i值是t时段内的平均强度。一阵雨中有很多t时段和相应的i