互感器电表怎么算电量
按电流比计算,次级都是5安的,假如100:5,100÷5=20,电表差数乘以20就是实际电量,列如:上个月抄表1234,现在抄表1435-1234=201×20=4020度。
电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率,例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍,电度表读取的度数(本月读数 - 上月读数),乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。
扩展资料:
互感器在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流。
另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
电表电流值选择最重要,也最复杂,其一是起动电流,即能够使转盘连续转动的最小电流,其二是最大额定电流相对基本电流 的倍数。
参考资料来源:
参考资料来源:
带电流互感器电能表如何计算电量?
用电量=(电能表止码 - 电能表起码)× 电流互感器倍率。
电度表读取的度数=(本月读数-上月读数)× 乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
扩展资料:
电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
参考资料来源:
150比5安的电流互感器如何计算电量?
带有电流互感器的电表在计算实际电量时需要将电表的数字差进行修正,也就是要乘以互感器的比例。例如这里的互感器变比就是30,则电表上的一位数字实际就是30度电。
|
上一篇:朋友圈封面怎么保存朋友圈封面如何保存,微信封面图片怎么保存
下一篇:网站免费推广方式有哪些,怎么免费做推广
|