混凝土试块不合格,怎么处理?


1、试块不合格,应进行结构实体检验。
      2、由于混凝土试块并不能完全代替现场结构,因为影响试块的强度因素很多,例如制作、养护、仪器等因素都会导致试块强度降低,为了保证结构实体的混凝土强度安全性,一般采取破损或者非破损的方法进行实体检验。
      3、现根据GB50204和GB50300等相关规范,对不合格判定如下:
      1)回弹钻芯法进行结构实体检验,检验合格,同意验收。
      2)如果不合格,则需要原设计单位进行设计核算,满足设计要求,同意验收,不满足要求应进行加固,加固后的结构实体应重新进行验收。
      3)如果无法加固或者加固仍不合格,则不予验收,应重新返工处理。


混凝土试块强度检测不合格该怎么处理


按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:

5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收;

2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;

3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。

4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件予以验收。

扩展资料制作混凝土试件出现的问题及其处理方法
蜂窝。产生原因:混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不当,造成水泥砂浆少,石子多。混凝土搅拌时间不够,未搅拌均匀,和易性差, 振捣不密实。下料不当或下料过高, 未设串筒使石子集中,造成石子、水泥砂浆离析。混凝土没有分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。试模缝隙不严密, 使水泥浆流失。
防治措施:认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查并且要做到计算准确,混凝土搅拌均匀,塌落度适合,混凝土在下料的时候,要分层下料,分层捣固,防止漏振。
处理方法:当出现较小蜂窝的时候,先把小蜂窝刮刷干净,然后用