热继电器怎么选热继电器如何选
1、热继电器(1.1=1.3Ie),热继电器的电流=1.3*26=33.8A≈34A,建议选购工作电流是28-40A的热继电器。
2、热继电器额定电流选择方法:热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
3、热元件额定电流的整定:热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
电机热继电器如何选?
如何根据电机功率选择热继电器?
电气设计中如何选择热继电器?
热继电器选择
热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机的工作环境、起动情况、负载性质、工作制及允许的过载能力。应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动机的过载能力,同时对电动机短时过载和起动瞬间不受影响。
热继电器的选择与所保护电动机的工作制度密切相关,现分述如下:
长期工作或间断长期工作制时:
1)为保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作。选取热继电器在6IN,下动作时间的0.5~0.7可返回时间的热继电器。6IN下动作时间可在热继电器安秒特性上查获。
2)热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定电流。使用时,应将热继电器整定电流旋钮调至该额定值,否则起不到保护作用。
3)电动机断相保护时热继电器的选择。选用何种热继电器作电动机断相保护是与电动机定子绕组的接线形式直接有关。
当电动机定子绕组为Y接时,带断相保护和不带断相保护的三相热继电器接在相线中,在发生三相均匀过载、不均匀过载或发生一相断线时,因流过热继电器的电流即为流过电动机绕组的电流,所以热继电器可以如实反映电动机过载情况,它们均可实现电动机断相保护。
当电动机定子绕组接成Δ接时,为实现断相保护,
|