如何安装农村避雷装置?


1、防护直接雷击可用避雷针或避雷带。避雷针可直接安装在建筑物上。引下线可沿建筑物的屋顶和墙壁来敷设。接地极的接地电阻允许为20~30Ω,并尽可能利用自然接地体
2、避雷针(接闪器)不必全部用金属导体,可以采用木杆,沿杆敷设高出木杆10cm、截面积为6~10cm2的导线。也可用数根导线平行敷设,但它们的总截面积不小于50mm2
3、如果附近有烟囱、水塔、大树,也可用它们作为避雷针的支持体,以节省投资。
4、对于金属屋顶的房屋,可将屋顶接地,即沿屋顶的周界每隔不小于15m的距离安装一根引下线,然后与接地极相连。
5、对于以易燃材料作屋顶的房屋,在屋顶上安装避雷针时,引下线应避开易燃材料,以防引导雷电流时可能发生火花而着火。
6、为了防止雷电经低压架空线引入房屋内,可将线路绝缘子的铁脚接地(在线路的引入处和到达房屋的第一根电杆上的瓷瓶铁脚均要接地。
如果是易燃材料屋顶的房屋,线路引入处的绝缘瓷瓶又是直接装在屋檐下并低手屋顶的下缘,则不要将引入处的瓷瓶铁脚接地,而把最靠近房屋的电杆上的瓷瓶铁脚接地即可)。
7、材料要用不锈钢管或镀锌钢管(最小32的),也可以用50*50的镀锌角铁在挖地基的时候埋入地下2米深以上,土质硬的可以借助挖机的力量

怎样安装避雷器


(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。
(2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。
(3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。
(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。
(5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。
(6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。
(7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。
(8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。


避雷针如何安装


独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。
独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。
变压器的门型构架上不应安装避雷针,避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5——8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。

扩展资料:
避雷针的相关情况:
1、在GB50057《建筑物防雷设计规范》的附录D‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。
2、避雷针传入英国后,英国人也曾广泛采用了富兰克林的尖头避雷针。但美国独立战争爆发后,富兰克林的尖头避雷针在英国人眼中似乎成了将要诞生的美国的象征。
参考资料来源:



自建房如何安装避雷器。
自建房如何安装避雷器:房子长13米,宽8.5,高16米.



一、安装在靠近配电变压器侧
1、金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。
2、接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。
3、从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。
二、安装在配变低压侧
1、配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。
2、低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。