dhc-9100-a恒压供水控制器怎么设置设定压力?


变频器恒压供水设置有关的参数如下:
Pr033
起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)
Pr034=0
运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)
Pr052=32 PID开启
端子X3与COM短接,
PID开启Pr117-Pr119
睡眠频率设定(详情查看说明书)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr153,
目标值(此参数设置为目标压力,数值根据远传压力表量程的百分比算)Pr154-Pr156,(详情查看说明书22页)

J1插针跳线应该在1-AI这个位置远传压力表信号接线端子为:+10V、AI、GND,中心线为AI最后还可以参照说明书75页恒压供水应用举例说明。



XL一21变频恒压供水控制柜操作方法





摘要
、控制器参数设置


变频器恒压供水参数如何设置和接线?


使用恒压变频供水控制器和工具箱


恒压供水变频器设置方法
恒压供水变频器设置方法


变频调速恒压供水变频器参数设置:
1 、假定PLC的恒压给定为P,
2 、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F,
3 、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定
4 、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
5 、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
6 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
7 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
8、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。