三相四线的功率怎么算


1,对于对称三相电路,三相功率为单项功率的三倍,计算公式为

P=1.732X线电压X线电流Xμ,其中μ=cos φ为负载的功率因数。
2,对于不对称三相电路,其三相功率等于每一相负载功率求和,单相功率计算公式为
P=相电压X负载相电流Xμ,其中μ=cos φ为负载的功率因数。
三相电路功率的计算,首要考虑的是负载和电源连接方式,电路元件连接的拓扑结构,
其次要考虑的是电气参数的对称性。
三相电路的总功率是每一相功率之和,而电路的对称性可以将运算过程大大简化。

扩展资料
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分;功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
由于对称三相电路满足对称性,每一相功率相等,故可以取某一相功率进行计算,然后乘三倍即可得到三相电路总功率。
不对称三相电路的功率计算只能采用二表法或者分别求三相各自的功率然后线性相加,得三相总功率。
参考资料来源:







三相四线设备功率怎么算
电压380V  电流60A   三相四线 电源   请问 功率是多少  帮忙计算下  谢谢了。



电热(电热管)设备:功率P=1.732*电压U*电流I=1.732*380*60=39.49KW,电力(电机)设备:P=1.732*U*I*cos-p=1.732*380*60*0.85=33.57KW。
(注:电力设备是感性负载,存在功率因数cos-p,取值范围在0.8~0.95之间)

扩展资料:
如果忽略了阻抗线,线电压等于线电压端与负载电源端。中线不正中线的两个星形连接,用中性的低压电力网络被称为四相三线系统,无线称为三相三线系统。
(1)线电压相位超前30°相电压。
(2)线电压有效值是有效值电压倍增。
(3)线电流等于相电流。
负载的三角形连接:三相负载的绕组,依次连接的端到端的闭合回路,再与第一端,B,C引线连接到电源的接线方式,称为负载的三角形连接,或三角形连接。
它的工程有以下特点:
(1)相电压等于线电压。
(2)线电流是相电流的几倍。
参考资料来源:






三相四线己知相线电流怎么算总功率?

  电热(电热管)设备:功率P=1.732*电压U*电流I=1.732*380*60=39.49KW
  电力(电机)设备:P=1.732*U*I*cos-p=1.732*380*60*0.85=33.57KW
  (注:电力设备是感性负载,存在功率因数cos-p,取值范围在0.8~0.95之间)。
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。


已知三相四线线路中每一相的总电流,线路中220和380v设备都有,如何计算总功率?
如果只有220v或者只有380v呢计算方法都相同吗?




      三相四线供电线路中,已知380v设备总功率和220v设备总功率,不可以相加乘以380计算总电流。
三相四线供电线路,220V的功率和380v的功率可以相加。
如三相负载是均衡的,每相的电流为三相线路总功率除功率因数,再除根号3,再除380,为每相电流。三相电流数值相等,相位不同。
如三相负载是不均衡的,主要是220V的设备没有均匀分布。每相计祘出功率,再计祘每相电流。每相电流数值不等,相位不同。