知道马达功率如何选择热保护器的大小,热保护器怎么选择
知道马达功率如何选择热保护器的大小
根据马达功率跟额定电压算出马达正常工作的电流。一般电机铭牌上都有额定电流的,
然后热保护器一般都是可调的。比如你的电机电流是10A的,
那你可以选择8-13A的热保护器,把他调到11A左右的位置就好了。热保护器的电流范围尽量接近电机工作的额定电流,
不可以太小,
这样会导致频繁保护,
也不可以太大,
太大了起不了保护作用
三相电动机的热保护器的数值是怎样选择的?
举个例子给:一个2.2KW的电动机的额定电流大约为4.4--5A之间,所以选的热保护器(热继电器)的电流值应该是电动机额定电流值的0.9--1.1倍。或者选热保护器的电流值等于也行,不要选的太小,太小容易过热保护!过大也不好,起不到热保护作用!
热保护器是两片不同的合金组合在一起,通过电流后会发热,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触点离开,就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。
电机温升75K是什么意思,如何选择热保护器
1、温升是电机的性能指标之一,当电机出现故障时,电机温度就会上升,若温度超过了电机所用绝缘材料的允许温度,绝缘就会失效,进而电机烧毁。需要说明的是:温升不是温度,而是高于环境温度的部分,例如周围环境为10度,电机温度为70度,那么此时的温升为60度。
2、K这个字母用于表示温度时,其意义为为热力学温度,单位为开尔文(缩写为K),换算成摄氏度(Cº)为273度,即:摄氏0度=273K,这个铭牌用K是不妥的,应该用摄氏度(Cº)。
3、为电机选择热继电器时,虽然叫热继电器,但不是根据温度来选择,而是根据电机的额定电流来选择,这是因为我们无法测量电机内部绕组的温度。电机的额定电流大就会导致温度过高。
小型电机热保护器如何选择,一台0.55KW风机采用什么保护器最经济,可靠.
看你的风机主要需要什么功能?如果只要热过载,断相,不平衡等保护的话 ,可以选择继电器之类的即可,价格也很便宜,只要几十块钱,如果是需要功能比较多,如过载,断相,不平衡,短路,漏电,过压,欠压等的话要选择好点的电动机保护器,