什么办法可以提高混凝土回弹强度,怎么提高混凝土回弹值
什么办法可以提高混凝土回弹强度
混凝土强度,在浇捣到建筑结构之后,其硬化后的强度,基本就随着环境温度、湿度以及所处周围的二氧化碳浓度和其龄期而相关了。而采用回弹法,对其进行实体结构的无破损检测,也只是一种基于数理统计基础之上的一种推定。
所以,你提的问题,在科学的正确的途径上,是没有办法解决的问题。但是,我们知道,回弹的实质是运用弹性碰撞的原理,因而,可以做的事情就是,尽可能的在回弹面上,创造更佳的“近乎完全弹性碰撞”的界面来。具体做法就是,尽量的寻找光滑的平面,用砂轮将浮浆层尽量的打磨干净,回弹时的结构表面,尽可能的干燥。以期得到尽可能高的回弹值。
如何提高混凝土墙体的回弹强度
.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。
3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
如何增加混凝土回弹值/回弹老是不够什么原因
可以涂刷回弹增强剂增加回弹数值
水泥修复专家
混凝土强度上不去怎么办,回弹值低了如何处理,水泥硬度不够
混凝土增强剂能够:
1) 紧缩混凝土毛孔,有效抑制外界污染物进入混凝土。
2) 增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能。
3)提高新旧混凝土强度回弹值(普通型5-8mpa,超强型8-15mpa)。
4) 抵抗氯化物的侵蚀。
5) 抑制化学物质的侵蚀。
6) 和混凝土中的化学物质发生反应在其毛孔中形成一种凝胶体。
7) 防止混凝土出现剥落、散裂。
8) 密封混凝土,增强其密度。
9) 处理过后的钢铁镘光竣面混凝土地坪会出现大理石光泽,使用越久光泽度越好。
每个产品都有他存在的理由,管用是肯定管用,能提升多少强度,得看您设计的混凝土是多少强度,再就是您想要达到一个什么强度,比如您如果当时设计的混凝土强度是C30,但是您想通过涂刷增强剂来达到C40的强度,我们增强剂生产厂家可以明确的告诉您,这个是不可能实现的。又比如您设计的混凝土强度为C30,由于养护不到位等各种原因您测得的回弹强度只有25-30左右甚至更低,那我可以负责任的跟您保证,只要按照要求施工增强剂,后期强度达到33-35没有问题。
工作原理:通过5~8mm的有效渗透,混凝土增强剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应,从而产生一种密固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小,使得液态