去评论
爱生活

电动机 根据功率怎么配线?,功率怎么配线

123
2022/08/31 03:30:01

电动机 根据功率怎么配线?


口诀:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的电机。
4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机。
6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带 “截面积+六” 千瓦的电机。


根据千瓦怎么计算配线?


(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:
根据三相电功率计算公式:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)
根据导线载流量表:
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A
32A<35.75A<40A
所以选择6平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:
配线的口诀:
1、用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2、原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。  
3、说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4、由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。  
5、口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。  
解释:1)“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。






知道功率怎么算用几平方的线??


根据功率算额定电流,单相P=UI*COS¢,三相P=√3UI*COS¢(U线电压、I线电流)再根据额定电流查电线电缆载流量表(还需考虑敷设方式等)选择对应的规格。
一般铜线安全计算方法是: 
1平方毫米10A 
1.5平方毫米16A 
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
副标题回答:
一般1KVA=1KW 7.5KVA就等于7.5KW

一般1KW电机工件电流为2A 7.5KW电机就是14A工件电流
一般电机起动电流是工作电流的一倍 那么这个电机起动电流就是28A
一般铜电缆一平方毫米能承载5--10A电流.

为增加用电安全系数,选择6平方的铜电缆.

扩展资料:
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电