电表与互感器配比怎么算出来,怎么配比互感器
电表与互感器配比怎么算出来
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。
若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
扩展资料:
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的。
穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。
二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比I1/n。
参考资料来源:
参考资料来源:
三相四线电度表怎样配比电流互感器,求计算公式。
由需求而定。
例如用电设备负载为80个电流:
20(100A)电表,100A开关,无需配互感器,10或16平方铜线。
三相四线电流的计算公式:
IN*=IA*+IB*+IC*
=IA∠0+IB∠-120+IC∠120
=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)
=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)
扩展资料三相四线的联接方法:
1、三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接法。
2、发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。
3、因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。
参考资料来源:
参考资料来源:
怎样选配电流表和互感器
1、电流表满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。
2、互感器则按电流表上标示的倍率决定互感器的变比。
3、当电流是60kW 时:
互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。
电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替。
4、当电流是120kW220V1.5时:
互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
电能表:电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表。
扩展资料:
1、在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
2、互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护
3、互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大
电度表怎样选配互感器
举例:有个400A 的空开要配电表加互感器怎么选配? 最好说明一下计算方法
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率。
举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A
所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
扩展资料:
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
互感器能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。
显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(