去评论
爱生活

负序电流产生的原因是什么,负序电流是怎么产生的

123
2023/01/19 10:33:01

负序电流产生的原因是什么


正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了   我国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮发电机的长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。 对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的

负序电流是怎么产生的


负序的产生,是由于三相负荷的不平衡引起。正是三相负荷的不平衡,才导致中性点偏移,系统中出现负序电压、负序电流。

最简单、有效的方法就是调整单相、三相负荷,使三相负荷平衡;但对有些生产性质,如电气化机车,就是单相供电且负荷较大,这种情况就可以通过选用特种变压器,如斯科特变压器来减小负序的量。


零序,负序过电流原因


所谓的零序、负序的形成原因是三相交流电的电压波形产生非正弦失真所致。


什么是负序电流?负序电流对发电机有哪些影响?


当发电机在外部或内部发生不对称短路或当发电机供给的负荷不对称时,定子绕组就会流过负序电流。
负序电流所建立的发电机气隙旋转磁场的转动方向与转子的运动方向相反,因而该磁场就以两倍的同步速度切割转子。在转子本体、阻尼条及励磁绕组中感生出倍频电流。该电流在转子中引起额外的损耗和发热,会使发电机转子严重烧伤,且由于趋肤效应,这些电流主要集中在表面的薄层中流动,在转子端部沿圆周方向运动形成环流。这些电流流过转子的横楔与齿,并流经槽楔和齿与套箍的许多接触面。这些接触部位电阻较高,发热尤为严重。。另一方面,负序电流的旋转磁场,产生两倍频率的交变电磁转矩,也会使机组产生100Hz的振动,引起金属疲劳和机械损伤。