钻孔灌注桩中途灌不进的原因
桩长25米,但灌到14米时就灌不进了,也不反水。导管多少就是多少,根本就落不下去。



应该是混凝土堵管了,可能原因如下:
1、混凝土坍落度不合格,坍落度过大混凝土离析,或坍落度过小流动性降低堵管。
2、混凝土和易性不好,在灌注过程中混凝土离析,粗细骨料分离,粗骨料堆积,导致堵管。
3、泥浆中含砂率太高或者钻孔局部坍塌,导致在混凝土顶部形成难于流动的泥砂夹层,孔内混凝土无法流动或顶升此夹层。
4、埋管深度过大。
5、导管漏水。


钻孔灌注桩灌混凝土下不去,导管往上提也下不去,并且导管也下不去了????怎么整


现在把导管重新拔出来看看,有这么几种情况
因为导管负压造成导管变形,导致砼无法流动。
塌孔,沉渣过厚,无法下放。



钻孔桩导管下不去是什么原因?
钻孔桩有时候在下导管的时候很难下下去...因为是隐蔽工程,有知道的朋友给几个可能的问题,谢谢了



钻孔桩有时候导管下不了有以下几个原因1、钢筋笼的支撑定位撑未去掉有阻挡导管下放作用2、桩孔斜了,钢筋笼在下放时也跟着斜了,导管垂直下放就会有阻碍3、导管的起降钢丝绳位置没有贴紧导管,导致在导管下放时与钢筋笼有牵制现象4、产生了严重的塌孔现象,使钢筋笼变形,导管垂直下放就会有阻碍


本人在一次打冲孔灌注桩时,下混泥土无法下去…原因是?求,急…


从你说的情况看是混凝土堵管问题。主要原因如下:
(1)混凝土质量问题:如混凝土坍落度比大,导致混凝土离析,粗细骨料分离而堵管;或都混凝土坍落度太小,流动性较差,在导管内难于下落而堵管。
(2)导管质量问题:如导管漏水,混凝土在导管内离析,或者导管损坏变形。
(3)混凝土中夹杂大粒径的石块等导致堵管。
(4)灌注过程中钻孔坍塌,混凝土上部被坍塌物覆盖,混凝土上升力难于顶升坍塌物导致堵管。
(5)泥浆中含砂率太高、泥浆比重过大或孔底沉渣较厚,灌注过程中在混凝土顶部形成密实的夹层。
(6)导管埋深太大导致混凝土难以流动,或导管拔出混凝土面导致导管内混凝土离析堵管。