电力线路用经纬仪怎么看弧垂,弧垂怎么测量
电力线路用经纬仪怎么看弧垂
根据你测量的情况与采用的观察方法来确定仪器的位置。观察方式一般有等长法、异长法、角度法(分档端、档内、档外)。等长法观测弧垂从观测档两侧架空线悬点垂直向下量取选定的弧垂观测值,绑上弧垂板,调整架空的拉力,当架空线与弧垂板相切时,中间弧垂即为施工要求的弧垂。异长法观测弧垂采用异长法观测弧垂时,选择一侧悬挂点弧垂板绑扎点的距离a值,(a≠f,使视线切点尽量靠近弧垂最低点)。根据关系式:√a+√b=2√f,角度法(分档端、档内、档外)根据这三种的名称就知道仪器架设在什么位置了
10kv配电线路导线弧垂观测?
有没有高手说一下,实操步骤
1.测档选择
紧线段测档的选择主要集中在5档。当处于6~12档时,应在两端各自选择1档。如果进线段少于12档,可以在两端与中间各自选择1档。而观测档的选择,应选择档距较大的位置,且数量只可增加,不可减少。此外,观测档是所有档中最具代表性的点,往往处于较为特殊的位置,如连续倾斜档的高处、低处。针对重要跨越物周围档,要在此处设置观测点。合理选择测档,能够做好事前准备,提高观测有效性。
2.弧垂计算与观测
针对弧垂的计算和观测,主要有以下3种方法。
一是等长法。在实践中,针对与观测档临近的杆塔上,由于架空线悬空,且各自向下量距离为弧垂板,随后直接通过肉眼、或者罗盘设备进行观测操作。在具体弧垂观测时,如果平面连线与架空线最低点之间保持相切关系,可以证明该弧垂符合设计要求,图2是该方法示意图。采用该方法时,需要人员注意的是,观测时,如果气温变化明显,会影响到导线,应根据实际情况相应调整弧垂值。当气温变化少于10℃时,可以保持视点端不变,在测站段适当调整弧垂板。如果气温升高,需要向下移动一段距离。如若气温下降,要向上调整恰当的距离。反之,气温变化超过10℃,需要重新选择视点端,以确保观测的弧垂能够准确,为线路安装提供
异长法观测弧垂公式
弧垂公式是异长法观测中用来计算改正数的一种方法。它可以计算出角度和距离之间的关系,从而帮助测量人员准确地观测和测量目标物体的位置。
弧垂公式为:
s=d*tanα
其中,s是角度α和距离d之间的关系,d表示测量距离,α表示角度,tanα是角度α的正切值。
弧垂公式的应用可以帮助测量人员准确地测量距离,测量距离的方法是:测量人员根据其所在的基准点,测量角度α的大小,然后根据弧垂公式计算出距离d,最后得出距离d的结果。
架空线路,采用全站仪测量弧垂,怎样测量?怎样计算?
全站仪太费事了,还需要自己计算,不如直接找数维测X1,直接出数的,测量原理一样,精度也不错,又能便携。挺不错的。