配电箱怎么配开关?
配电箱怎么配开关?农村房子,每层1房1厅1卫,一共5层,配电箱要怎么配?是每层都要漏电开关吗?一楼是一厅一厨房
看图吧,可能不太清楚
电源进到二楼大配电箱处,经过楼层开关后上三四五楼的小配电箱,一二楼的开关都装在二楼的大箱内。楼层的开关要带漏电保护功能。进户线至少要16平方铜线,到各楼层配电箱的要6平方铜线,各个分开关出线2.5平方铜线。
已知电流100A,如何配开关?公式是什么? 已知电流100A,如保选择电缆?公式是什么?
总开关一般为的1.2-1.5倍,分开关配额定电流的1.0-1.2倍,100A的电流可选用35平方的铜芯电缆总线,或50平方的铝芯电缆总线。线路较短用25平方铜芯电缆也可以。一般没有公式,需根据环境综合考虑,比如环境温度,敷线长度、敷线方式,架空、穿管还是埋地、水中, 还有对电缆强度的要求,及供电系统的重要性,经济性等等。电缆额定载流量计算中可以查手册,也可以用以下经验口决:十下五,百上二,廿五三五四三介,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铝线加一级,铜线一倍三。
如何配空气开关
空气开关只有在电路的电流大于空开的额定值时候就会跳闸,也就是在超载和短路时起保护作用,所以配空开要符合两点:1空开额定值要稍大于该线路下的用电高峰时电流的最大值,这样才不会导致不必要的跳闸。2空开额定值要小于该线路的电线最大负荷电流,这样才会在电线过载的情况下保证电线不会发热而烧毁。说具体点,现在的电线一般都是套管和暗埋的,所以铜芯线10平方以下的按每平方5A电流做为最大安全负载,也就是2.5平方线最大安全负载为12,4平方20A,6平方30A(这里是在常温套管或暗埋情况下连续长时间用电算的,如果你家电线是裸露的用电时间不长通风好的情况下每平方线可按负载7A算)。说完电线在说用电器,220V电压情况下每千瓦按5A电流计算,比如2000W的用电器额定电流是10A。380V电压下每千瓦按2A计算,比如2000W的用电器额定电流是4A(补充一点,电机,压缩机在启动时的