地源热泵增加功率怎么调试?


热泵面板我们通常只需要设置温度就可以,也就是设置取暖的温度,或者是设置功率就可以了。


BOSCH小型地源热泵空调7000怎么调试?


拨码 2.5.7到ON的位置,这时博世厂家的规定,曾咨询博世技术,这个没啥意义。这个时候,红灯会不停的闪烁。如果连接成功,绿灯不停的闪烁

第三部分

服务器端

装DX4010V2驱动,装上驱动以后,在设备管理器中,找到设备,如图。 在其属性中,设置


地源热泵机组如何进行日常维护?


一、        调试前准备工作
1、        编制执行系统测试及平衡的人员组织表,相关主要人员须具备本项目测试、平衡的能力,有过多个项目空调系统调试的经验;
2、        编制系统测试及平衡的计划时间表;
3、        编制系统测试及平衡所拟定的步骤、分阶段、分系统测试、平衡方案及报表形式;
4、        编制测试及试运行所采用的仪器、仪表清单并确保所有测试仪器、仪表在允许计量周期内;
5、        检查地源热泵机组、新风机组、水/水热交换器、水泵、土壤换热盘管、地板辐射盘管、毛细管、分集水器、阀门等的制造厂内测试结果证明文件(复印件)及建造期间工地测试证明文件(复印件)包括风管系统的气密性试验、漏光试验,水管系统的压力试验,新风机组、水泵、风机盘管设备的单机试运转试验等以证明其具备调试条件;
6、        当室外条件接近设计条件时始能进行有关系统的测试、调节及平衡。
二、        初步调试预检查的要求
1、        检查所有包括在本空调系统范围内的设备及装置,必须在调试工作前彻底进行清洁、润滑和检查,将所有遗留在风管系统、水管系统、电动机和设备上的建筑废料杂物一一清除,以保证系统运行的可靠性;
2、        同时所有管道须彻底冲洗,务求将管道内所有外来杂物冲去;
3、        须对所有自动控制元件、