欠压脱扣器怎么接线?
欠压脱扣器线圈是从断路器上口取电压的(从下口取合不上闸的),你的理解是对的合着闸上下口电压是一样的当欠压时跳开断路器,不就是断开负载了吗(断路器带着负载)。
接触器有些场合需要频繁的投切电源,对开关的损坏太大,因为开关的触头是有寿命的。这个时候就用接触器来控制回路的通断。
熔断器熔断器字面理解 采用了熔丝保护 靠熔丝的熔断来起到保护作用。熔丝知道嘛?老式的闸刀开关那个保险丝。老式的闸刀开关也算是熔断器。
判断好坏:
1、脱扣器顾名思义低压的“脱扣”,对应于高压的 “保护”,主要是在故障时发出跳闸命令,使得配套的开关跳闸,防止事故扩大。类型很多参照前面,现在电子脱扣器应用的越来越广泛。
2、继电器二次回路中用的,可以理解为得电或失电后,位置状态会发生变化,从而控制回路的通断,或者输出节点给其他回路。
3、空气开关ACB-air circuit break,这就要说到开关的灭弧介质,字面上理解 空气开关灭弧介质就是空气 对应于真空开关之类。
消防脱扣24V怎么接线
摘要
你好,很高兴为您进行服务,帮你查询了一下,脱扣器输出脱扣两根线是220伏,连接继电器常闭触点,消防电源线连接继电器线圈,反馈线连接另一组常开点,24伏供电动作,继电器线圈吸合,常开的闭合脱扣器瞬间短路跳闸,另一组闭合反馈火警。
这样的分离脱扣器该如何接线?
1.这开关内置一个分励脱扣线圈,此线圈通电时,电磁线圈带动相应的机构动作使开关跳闸。一般是与消防、漏电火灾报警等系统联动。
2.其接线是很简单的,图中两条红线就是分励脱扣线圈电源线,此两线通电,开关马上跳闸。分励脱扣线圈的电源分很多等级,有交流380、220、110、36、24伏等,还有直流的。你打开开关外壳,可看到此线圈,线圈上标有电压等级,你按照着接电源就行了,电源可由系统统一供电,也可从所在的开关箱接取,这是由设计决定的。
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。
三相空开脱扣器接线图
需要把脱扣器的上与下依次标上5与6,为了能够起到漏电保护作用,接线要做到:1火线进、2零线进、3火线出、4接5、6接零线。
1、第一步,要把需要接入的导线头部的绝缘层剥落掉长1.5cm,使内部导电材质漏出。
2、第二步,要先确定好空开的上下面的方向,用来区别进线和出线端,通常空开壳体上都有箭头标志,上边是进线,下边是出线。然后把火线,接入到上边左面的接线点。
3、第三步,把零线接到上边右面的接口。
4、第四步,需要继续完成出线端的接线,把出线端的相线,接入到下边左面的接口。
5、第五步,将零线接入到下边右面的接线口。
6、第六步,用螺丝刀将全部的接线口螺丝旋紧。
7、第七步,确定接线正确后,就可以按下开关通电了。
扩展资料:
必要性
煤矿电动机及其供电线路发生的漏电故障常见的有以下几种:
1、 由于受潮使电动机及其供电线路绝缘电阻下降,漏地电流增加使电动机外壳及电器外壳带电。
2、 电动机及其供电线路绝缘因老化、机械损伤或电压性击穿等原因使一相接地(金属性接地或弧光接地)。
3、 电动机及其供电线路带电体的裸露部分(如有机械性损坏或检修时)被人员直接或通过工具等导电体接触造成一相接 |