柱子箍筋加密怎么算的?


加密是为了增加构造柱接头搭接整体性,是抗震要求。加密范围一般是搭接部位或者柱子上下五百毫米范围。没有计算和特殊构造要求,遵照《抗规》第7.3.1、7.3.2条要求即可。

框架结构的构造柱箍筋不用加密,砖混结构的构造柱箍筋需要加密。抗震设计的要求。增加柱了的稳定性。
加密区间距一般100MM,非加密区间距一般200MM。
加密范围在每层柱子的顶部和底部,加密区长度为(1/6层高)和(450MM)二者较大值。


柱箍筋怎么算?
高4.4



(二) 、中间层
一、柱纵筋
1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
二、柱箍筋
1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
(三)、顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
一、角柱
角柱顶层纵筋长度:
一、内筋
a、内侧钢筋锚固长度为 :
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
外筋
b、外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)
柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层