|
电损耗怎么计算?
计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。
电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
扩展资料:
注意事项:
变压器损耗主要由于三个部分组成的:
1、轻载变压器,往往是因为在落后地区,或者由于气候的原因,使大部分的用于农业的变压器混合着使用,无法得到完全的利用,产生了大马力发动机拉小车的问题,这样就使得变压器和供电线路的损耗出现变大的问题。
2、高损耗变压器,由于现在部分的地区依旧在用高损耗变压器,这种变压器电能损耗较大,经济效益低。
3、空载变压器,这种变压器铁损是其电能损耗的主要部位,能够对线损产生大的影响。
如何计算电线的损耗呢?
电线电量损耗计算方法如下:
1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。
3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
4、三相不平衡时,按最大电流计算。
电损怎样计算?
供电量减去实际使用电量就等于电损。
变压器的损耗分铁损和铜损两部分:
1:绕组铜损,P=I2Ri,注意是电流的有效值。变压器总铜损是各绕组的代数和,当导线直径小于两倍穿透深度时,不考虑集肤效应,可直接用直流电阻计算,否则用交流电阻。
2:铁损,它取决于频率和磁感应强度,电路工作状态,材料等,对于双极性开关P=Pb*Gb即单位铁损和质量的乘积,而单极性的是其一半。
|
上一篇:怎么找合适的年会场地?,会场怎么找
下一篇:车辆抵押怎么做,怎么办理汽车抵押
|