万用表怎么测按钮常开常闭点万用表测按钮常开常闭点方法
1、应先把万用表调为电压表,检查接入触点的线路是否有电压,再检查常开常闭触点。
2、用电压表的两表笔接在常开点两端,如果显示没有电压,则将万用表调欧姆档,把两表笔接在触点两端,万用表显示为0,则为常开触点,若万用表有数据,约为0.1–1Ω,则为常闭触点
3、如果有电压,则可得出触点为常开点,此时也禁止再调欧姆档去检查,因为调欧姆档,两表笔接入后,万用表相当于一根导线,这相当于给常开点一个短路,使常开变成了常闭,这时可能会烧坏万用表,甚至把现场装置该线路导通,产生不可估计的危险。
如何用万用表测常开和常闭
用万用表的电阻档测量,常开电阻为无穷大,常闭电阻为零。
用什么方法检查继电器是常开或者是常闭呢?
在断电情况下,用万用表的电阻档测量同一组节点两个接线柱,通表示为常闭,不通为常开。
另外有些继电器的辅助触点命名有个规则,在产品本体上会标注,每个节点由两位数组成,前面一位如果是1表示该组节点为常开,如果为2表示常闭。例如,一组触电为11、12,表示该组触电为常开。
1.电磁继电器的检测
(1)检测触点电阻
用万用表的电阻挡,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值为无穷大。由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。用万用表的R×1挡测量常闭触点的电阻值,正常为0;将衔铁按下,此时常闭触点的阻值应为无穷大。若在没有按下衔铁时,测出常闭某一组触点有一定的阻值或无穷大,则说明该组触点已烧坏或氧化。
(2)检测线圈电阻
电磁式继电器线圈的阻值一般为25Ω~2kΩ。额定电压低的电磁继电器线圈的阻值较低,额定电压高的电磁继电器线圈的阻值较高。可用万用表R×10Ω挡测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在开路现象。若测得其阻值为无穷大,则线圈已断路损坏;若测得其阻值低于正常值很多,则线圈内部有短路故障。如果线圈有局部短路,则用此方法不易发现。
如何知道接触器常开常闭
一般来说,接触器接线桩头是对称分布的,较较大的桩头用于主回路,一般都是常开触点,与之并排的触点靠接触器底部一方的触点,也是常开触点,反之,触点靠上方的为常闭触点,因为工作时通电吸合衡铁向下运动,将常开触点闭合而同时断开常闭触点,所以由此可做基本判断;
在接触器没有连接电路时,直接用万用表测量一下,凡是相连的两个桩头(线包除外)都是常闭触点,需要按下衡铁才接通的两点,就是常开触点。
|