爱生活

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 715|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电压互感器的三种接线方式是什么?,互感器怎么接电

[复制链接]

14万

主题

14万

帖子

-134万

积分

限制会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-2-9 01:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电压互感器的三种接线方式是什么?


电压互感器接线方式
(1)一个单相电压互感器接于两相间。用于测量线电压和供仪表、继电保护装置用。
(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。
(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0接线。这种接法可测量三相电网的线电压和相电压。由于小接地电流系统发生单相接地时,另外两相电压要升到线电压,所以,这种接线的二次侧所接的电压表不能按相电压来选择,而应按线电压来选择,否则在发生单相接地时,仪表可能被烧坏。

基本结
电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电气隔离。
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
以上内容参考:



电压互感器怎么接线?


电压互感器如何接线的?  
电压互感器不是串接的,跟CT不一样,PT是采用并接的方式,你的是380V柜吗?母线PT是两个还是三个?每个PT有两个一次接线柱,将两个柱接到你想测量的位置比如母线的AB相,一般都是配三个,分别接到AB,BC,CA来测量三相线电压。PT的二次接到保护、表计、变送器等

变送器有两个接线端是电压输入,把PT的二次两根线接入给变送器就可以了,一般也是配三个变送器,分别测量AB,BC,CA,变成4-20mA信号发给上一级采集。
  电压互感器如何接?  
电压互感器的三种接线方式:

(1)Vv 接线方式:广泛用于中性点绝缘

系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。

(2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。 信息请登陆:输配电设备网

(3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系

电流互感器是怎样接线的


电流互感器与电流表接线:




互感器和电表的接法


1.电流互感器测量交流电流。当与电流表连接时,如果有三个电流互感器与三个电流表连接,只要将电流互感器的两端与电流表的两端连接即可。

2.如果测量三个电流互感器,使用一个电流表,则需要一个特殊的转换开关进行转换。该转换开关适用于其他两相电流互感器在测量某一电流时的短路状态。

3.如果要测量单相电源的电流,可以将电流互感器的两端与电流表的两端连接起来。

扩展资料:
互感器结构原理:
普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。
其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);
二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
参考资料:







上一篇:自己在家怎么做果丹皮,果丹皮自己怎么做
下一篇:请教这是什么鱼,有什么方法可以把鱼鳞去掉?,大眼鲷鱼怎么去鳞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点统计|手机版|小黑屋|爱生活 ( 蜀ICP备20006951号 )|

 

快速回复 返回顶部 返回列表