干式变压器接线方式以及低压出线方式有哪些


  用户在使用干式变压器时需要掌握接线方法。如果接线有问题,很容易导致故障。那么三相干式变压器的接线方法是怎样的呢?让我们介绍一下。

  三相接线方法 干式变压器:

  1、将变压器的“输入”和“输出”端子短接,用兆欧表测试与地线的绝缘电阻。用1000V兆欧表测量时,电阻大于2M欧。

  2、变压器输入输出电源线的横截面接线应符合电流值的要求;电流密度配置为2-2.5A/min2为宜。

  3、输入、输出三相电源线应按变压器接线端子母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相。中性线应接变压器的中性线、接地线,并与变压器外壳和变压器点相连接。我们平时所说的地线和零线都是从变压器的中性点引出的。(如变压器箱应与箱体相应的接地标志相连接)。检查输入和输出线以确认它们是正确的。

  4、先空载上电,观察测试输入输出电压是否符合要求。同时观察机器是否有异响、火花、异味等异常现象。如有异常,请断开输入电源。

  5、空载测试完成并正常后,即可接通负载。

  干式浇注树脂变压器有放电声。如果变压器或表面发生局部放电,声音中会出现“噼里啪啦”的放电声。出现这种情况时,如果在夜间或阴雨天气,在变压器套管附近能看到蓝色的电晕或火花