抗压强度计算公式是什么?
计算公式是p=P/A。
试件抗压强度MPa=试件破坏(N)/试件承压面积(mm²)。计算应精确至0.1MPa。
工程知识里,混凝土抗压强度计算公式P=F/A。
其中P为标混凝土的抗压强度,F表示试验最大压力,A表示立方体试块截面面积。
标准芯样压完后按CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》推定混凝土抗压强度即可。
介绍:
计算混凝土抗压强度,我们需要了解一下关于混凝土试件的荷载,它可以用字母N来表示,另外还要了解一下它的承压面积,单位是。直接拿破坏荷载除以承压面积,就能够得到混凝土的掺压强度,单位是MPA。
举个例子,如果所测的混凝土立方体,它的规格是150×150×150毫米,通过这样的计算公式,就能够了解到它的抗压强度应该是1.0MPA。而100毫米×100毫米×100毫米的试件,它的抗压强度大约是0.95MPA。如果是200×200×200毫米的试件,强度应该达到1.05MPA。
混凝土抗压强度如何计算?
按照GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》,
立方体试块抗压强度公式为
棱柱体试件轴心抗压强度公式
-------------------
例如:莫试件规格是150×150×150,设计强度等级是C30,破坏荷载(kN)分别是786.7、826.5、853.6,求抗压强度(Mpa)的标准试件值和达到设计强度的百分数?
解:1、786.7÷(150×150)×1000=35.0[抗压强度(Mpa)的单个值] 826.5÷(150×150)×1000=36.7[抗压强度(Mpa)的单个值] 853.6÷(150×150)×1000=37.9[抗压强度(Mpa)的单个值] 2、(35.0+36.7+37.9)÷3=36.5【抗压强度(Mpa)的代表值,即是抗压强度(Mpa)的标准试件值】
混凝土立方体抗压强度怎么计算?
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645σ
其中:
σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2);
fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);
经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。
扩展资料:
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu,k表示。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu,k表示。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C6
混凝土抗压强度的代表值怎么算?
混凝土抗压强度MPa=试件破坏荷载(N)/ 试件承压面积(mm*mm)。
GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定:当试件尺寸为100mm立方体或骨料最大粒径≤31.5mm时,应乘以强度尺寸换算系数0.95。当试件尺寸为200mm立方体或骨料最大粒径≤63mm时,应乘以强度尺寸换算系数1.05。
GB50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:试件的养护条件当采用标准养护的试件,应在温度在20±2℃,为95%以上的标准养护室中养护,或在温度在20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。
扩展资料:
混凝土抗压强度影响因素:
粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与的粘结性比卵石强,当相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。
因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。
参考资料来源:
参考资料来源:
|
上一篇:女字读音?,女女怎么念下一篇:柴油机油级别是怎么分的,柴油机油级别怎么分
|