请教电接点压力表接线方法,谢谢!


1、先调整电接点压力表的动接点,使其和下限接点闭合,用万用表测量找到互通的两根线,这两根线再调整电接点压力表的动接点 使其和上限接点闭合,再与前面两根线测量,相通的就是上限接点 。两根线与其相通的就是动接点,两根线的另一根线就是下限接点,与表壳相通的就是地线。
2、当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器)线圈得电吸合,K辅助,K常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开)。
K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。

扩展资料:电接点压力表由测量零碎、指示安装、磁助电接点安装、外壳、调理安装及接线盒等构成。当被测压力作用于弹簧管时,其末端发生对应的弹性变形 — 位移,经传动机构缩小后,由指示安装在度盘上指示出来。
一同指针带动电接点安装的活动触点与设定指针上的触头(下限或上限)相接触的瞬时,致使控制零碎接通或断开电路,以到达主动控制和发信报警的目的。